电磁流量计接线在电磁流量计正常测量使用中尤其关键,电磁流量计接线如果不符合规范甚至不正确就会出现电磁流量计无法正常测量显示和传输。下面我们来讲讲24V电磁流量计接线图。为了快速增长,[url=http:///www.sancdc.com/]电磁流量计厂家[/url]不惜改变战略,重新布局产品,从而获得意想不到的效果。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]


24V电磁流量计接线图(两线制)



注:

弱采用分体安装,连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好;

励磁电缆可选用中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样;

信号电缆必须与其它电源电缆严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内;

信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能 将多余的电缆卷一起,应将多余的电缆剪掉,并重新焊好接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。


分体式电磁流量计

传感器接线图(方表端子接线与标示)


11分体式电磁流量计传感器各接线端标示含义如下:

(1)按照分体型传感器

    SIG:信号1
    SGND:信号地
    SIG2:信号2

    DS:激励屏蔽1

    DS2:激励屏蔽2

    EXT+:励磁电流+

    EXT:励磁电流

(2)模拟电流输出

    VDIN:电流连限制24V接点

    IOUT:模拟电流输出

    ICOM:模拟电流输出地

(3)频率或脉冲输出

    POUT:流量频率(脉冲)输出

    PCOM:频率(脉冲)输出地

(4)两路报警输出

    ALMH:上限报警输出

    ALML:下限报警输出

    ACOM:报警输出地

(5)通讯输入

    TRX+:通讯输入

    TRX :通讯输入

    TCOM:通讯地

12分体式电磁流量计传感器信号线的处理与标示

2一体式电磁流量计传感器接线图(圆表)
21一体式电磁流量计传感器端子接线与标示

22一体式电磁流量计传感器各接线端标示含义如下
    I+:流量电流输出
    COM:电流输出地
    P+:频率(脉冲)输出
    COM:频率(脉冲)输出地
    AL:下限报警输出
    AH:上限报警输出
    COM:报警输出地
    FUSE:输入电源保险丝
    T+:通讯输入
    T一:通讯输入
    G:RS232通讯地
    L1 :220V(24V)电源输入
    L2:220V(24V)电源输入
23一体式电磁流量计传感器信号线的处理与标示

圆表号线标示如下:
白色双股线:红色12芯线
         黑色12芯线
黑色双股蔽线:红色10芯线接信号1
           蓝色10芯线接信号2
           屏蔽线接信号地



电磁流量计正确的接线方法:

正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。

电磁流量计若采用分体安装连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好。

激磁电缆可选用Y中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样。

信号电缆必须与其它电源严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起应分别单独穿在钢管内。

电磁流量计信号电缆和激磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接好接头。

电缆进入电磁流量计传感器电气接口时,在端口处再做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。


电磁流量计接线需要注意的事项

    24V电磁流量计接线实物图时,为了测量精准,连接的线必须使用专业定制的信号线;电缆线越短越好。 激磁电缆可选用中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样。另外信号电缆必须与其它电源严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起应分别单独穿在钢管内。 还有就是不能将多余的电缆卷在一起,这样影响测量精准度,所以不要怕浪费,应将多余电缆剪掉,并重新焊接好接头。另外电缆进入电磁流量计传感器电气接口时做成U型,这样能起到防止雨水渗透造成短路烧坏传感器。实际操作中,还是建议联系我们司三畅仪表专业的电磁流量计专业工程师进行操作!



一体式转换器各接线端子标示图


电磁流量计接线实物图
)上面一排:
  T+ :RS485通汛输出 T:RS485通讯输出
  FUSE:输入电源保险丝

)下面一排:
I+: 流量电流输出
COM:电流输出地
P+:双向流量频率(脉冲) 输出 COM:频率(脉冲)输出地 AL:下限报警输出 AH:上限报警输出 COM:报警输出地
L1: 220V (24V)电源输入
L2:220V (24V)电源输入


分体式转换器各接线端子标示


  ) 接分体型传感器部分

   SIGI: 信号1
   SGND: 信号地
   SIG2: 信号2
   DS1: 激励屏蔽1
   DS2: 激励屏蔽2
   EXT+: 励磁电流+
   EXT: 励磁电流
  
  )信号部分

   ICOUT: 正反流量电流输出
   ICCOM: 电流输出地
   ALM2: 空管,励磁断线状态报警输出
   PUL+; 正反流量频率{脉冲)输出PDIR:
  
   )两路报警部分

   D 频率(脉冲)输出地
   COM: 下限报警输出
   ALMI: 上限报警输出
   STETR: 报警输出地