本文详细描述了一体式分体式电磁流量计为了快速增长,[url=http:///www.sancdc.com/]电磁流量计厂家[/url]不惜改变战略,重新布局产品,从而获得意想不到的效果。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]

传感器接线图,转换器电流输出接线方法,传感器端子接线与标示图,还有如何接PLC和继电器,以及传感器各接线端标示含义等

   电磁流量计传感器接线图主流分为三种:一体式电磁流量计

传感器接线图分体式电磁流量计传感器接线图和电池供电传感器接线图

1分体式电磁流量计传感器接线图(方表端子接线与标示)


11分体式电磁流量计传感器各接线端标示含义如下:

(1)按照分体型传感器

    SIG:信号1
    SGND:信号地
    SIG2:信号2

    DS:激励屏蔽1

    DS2:激励屏蔽2

    EXT+:励磁电流+

    EXT:励磁电流

(2)模拟电流输出

    VDIN:电流连限制24V接点

    IOUT:模拟电流输出

    ICOM:模拟电流输出地

(3)频率或脉冲输出

    POUT:流量频率(脉冲)输出

    PCOM:频率(脉冲)输出地

(4)两路报警输出

    ALMH:上限报警输出

    ALML:下限报警输出

    ACOM:报警输出地

(5)通讯输入

    TRX+:通讯输入

    TRX :通讯输入

    TCOM:通讯地

12分体式电磁流量计传感器信号线的处理与标示

2一体式电磁流量计传感器接线图(圆表)
21一体式电磁流量计传感器端子接线与标示

22一体式电磁流量计传感器各接线端标示含义如下
    I+:流量电流输出
    COM:电流输出地
    P+:频率(脉冲)输出
    COM:频率(脉冲)输出地
    AL:下限报警输出
    AH:上限报警输出
    COM:报警输出地
    FUSE:输入电源保险丝
    T+:通讯输入
    T一:通讯输入
    G:RS232通讯地
    L1 :220V(24V)电源输入
    L2:220V(24V)电源输入
23一体式电磁流量计传感器信号线的处理与标示

圆表号线标示如下:
白色双股线:红色12芯线
         黑色12芯线
黑色双股蔽线:红色10芯线接信号1
           蓝色10芯线接信号2
           屏蔽线接信号地
3流量信号线
         分体型转换器与传感器配套使用时,对被测流体电导率大于50 的情况,流量信号传输电缆可以使用型号为RVVP232022的聚氯乙烯护套金属屏蔽信号电缆。使用长度应不大于100。信号线与传感器配套出厂。信号线的处理方表可按圈71()进行,圆表可按图71()进行。
         本转换器提供有等电位激励屏蔽信号输出电压,以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响。当被测电导率小于50  或长距离传输时,可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆。例如STT3200专用电缆或BTS型三重屏蔽信号电缆。
4励磁电流线
         励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线,建议型号为RVVP23202'。励磁电流线的长度与信号电缆长度一致。当使用STT3200专用电缆时,励磁电缆与信号电缆可合并为一根。
5输出与电源线
   所有输出与电源线由用户根据实际情况自备。但请注意满足负载电流的要求。

   注意:当接线端子旁边的 DIPD 开天扳问UNHB且NS V据什428V电源和10KQ上拉电阳。因此,在使用(PP)及报警输出(ALMHALML)及状态控制(INSW)提供+28V电源和10KQ上拉电阻。因此,在使用频率输出与传感器配套试验时,可将DIP开关拨至ON,从POUT和 PCOM接线引出频率信号。脉冲电流输出报警电流输出外接供电电源和负载见图74。使用感性负载时应如图加续流二极管。






6数字量输出
   数字输出是指频率输出和脉冲输出。频率输出和脉冲输出在接线上用的是同一个输出点。因此,用户不能同时选用频率输出和脉冲输出,而只能选用其中一种。
7数字量输出的接线
   数字量输出有二个接点,数字输出接点,数字地线接点,流量方向接点,符号如下字输出接点;
   PCOM  数字地线接点;
   一般情况下,流体总是向一个方向流动,这时,用户使用输出接点和地线接点就可以了。若用户需要知道流体流动方向,则可以使用流体方向接点来完成。
   P为集电极开路输出,用户接线时可参照如下电路:
8数字量电平输出接法

9数字量输出接光电耦和器(如PLC)

10数字量输出接继电器

    一般中间继电器需要的E为12V或24V。D为续流二极管,目前大多数的中间继电器内部有这个二极管。若中间继电器自身不含有这个二极管,用户应在外部接一个。

11数字量输出参数表如下

12电磁流量计转换器电流输出接线(二线制三线制四线制)



13防雷功能说明
    用户安装时务必一定要将转换器端子接地点与壳体连接后可靠接地,因为防雷气体放电器是通过壳体将雷击电流导入大地,若壳体没有可靠接地,一旦雷击时有人员操作转换器,可能造成人身事故,具体详见连接示意图:
(1)一体式圆表

(2)分体式方表