1,首先要看你商铺的经营范围。西安消防设计的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答![align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]





2,如果是餐饮,娱乐等场所,必须要先设计装修图纸,到消防大队或者支队报审。00平方米以下的装修工程不需要消防备案,反之,00平方米以上的装修工程则需要设计备案。《消防法》第十条,第十条和公安部《建设工程消防监督管理规定》第二十四条规定,只有需要办理施工许可证的建设工程,才需要进行消防设计备案,消防验收备案。对于依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行消防设计,竣工验收消防备案。按照住建部令第18号《建筑工程施工许可管理办法》第二条二款规定:工程投资额在0万元以下或者建筑面积在00平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。建设(筑)工程包括:各类房屋建筑及其附属设施的建造,装修装饰和与其配套的线路,管道,设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工。








,如果经营一般的设备可以在不改变原来结构基础上直接做不审批(可以咨询一下物管要不要做图纸报审和消防验收)








4,如果要进行房间分隔,那要注意分隔后喷淋和报警有没有盲点,大于2的房间都要有喷淋和烟感。喷淋头距离边墙不能大于18,不能小于0两个喷淋头之间的间距4-24之间。烟感可以管602。








5,原来的防火墙不要拆除,吊顶要用不燃材料如轻钢骨,石膏板,硅钙板,矿棉板,允许极少量使用阻燃板做造型。








6,绝对不要使用木工板。墙面不能使用易燃材料,如木工板。








7,喷淋改造时必须和物管联系先找到总管上的信号蝶阀,把水关掉,水,把喷淋头引到吊顶标高。








8,如果原来用的是上喷,还要换成下喷。








9,烟感探头也要引到吊顶上。