1、发电机房地面基础要求:
基础制作:根据设计要求和产品技术文件的要求确定柴油发电机在混凝土基础的标高、几何尺寸,在基础上预留机组地脚螺栓孔,发电机进场后,按际安装孔距埋入地脚螺栓。基础的混凝土强度等级必须符合设计要求。普通小型机组,需特定基础,可以直接安装在水平面及具有足够强度的混凝土地面,康明斯随机提供胶垫。
2、发电机房尺寸要求
一般应有足够的空间容纳您可能要摆在同屋的下列设备:发电机组、日用油箱、机组相关控制柜、并机柜等,建议在机房内,机组安装时应与任何墙壁,箱体或控制柜的距离至少有 1 米,以便于机组的检查、保养和维修。
3、发电机房通风
机房内必须有足量的新鲜空气,以供机组柴油工作燃烧和冷却使用,必要时可安装通风管道,采用强制通风系统。

机房进或排风面积至少应为散热器面积的 2 倍;
必须将发动机呼吸器中逸出的气体引至散热器前,再引出室外以防油污污染散热器而降低冷却能力; 进风口好在发电机组电球端后面,以获良好空气循环。
机组排烟管道应用隔热材料包扎,如果允许的话,尽可能将消音器及大部分排烟管安排在机房外。
进排风百叶窗:有效面积不少于 70%,具有良好的流线及低气流阻力,百叶窗内侧应装有鸟类、老鼠、害虫防护,但不得阻碍冷却及排出空气的流动;排风百叶窗与机组散热水箱之间须用耐热防油的软性材料比如帆布做连接。

4、发电机排气、燃油、冷却系统安装
(1)排气系统的安装:柴油发电机组的排气系统由法兰连接的管道、支撑件、波纹管和消声器组成,在法兰连接处应加石棉垫圈,排气管管出口应经过打磨,消声器安装正确。机组与排烟管之间连接的波纹管不能受力,排烟管外侧宜包一层保温材料。
(2)燃油、冷却系统的安装:主要包括储油罐、机油箱、冷却水箱、电加热器、泵、仪表和管路的安装。
5、电气设备的安装
(1)发电机控制箱(屏)是发电机的配套设备,主要是控制发电机送电及调压。根据现场际情况,小容量发电机的控制箱直接安装在机组上,大容量发电机的控制屏则固定在机房的地面基础上,或安装在与机组隔离的控制室内,具体安装方法应符合成套配电控制柜(屏、台)安装工艺标准。
(2)对于500KW 以下的柴油发电机组,随机组配有配套的控制箱(屏)和励磁箱,对于500KW 以上的机组,机组生产商一般提出控制屏。
(3)根据控制屏和机组安装的位置安装金属桥架,应符合电缆桥架安装工艺标准。
6、 机组接线
(1) 敷设电源回路、控制回路的电缆,并与设备进行连接,应符合电缆敷设工艺标准。
(2)发电机及控制箱接线应正确可靠。馈电线两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
(3)发电机随机的配电柜和控制柜接线应正确误,所有紧固件应牢固,遗漏脱落、开关、保护装置的型号、规格必须符合设计要求。
7、地线安装
(1)将发电机的中性线(工作零线)与接地母线用专用地线及螺母连接,螺栓防松装置齐全,并设置标识。

(2)将发电机本体和机械部分的可接近导体均应与保护接地(PE)或接地线(PEN)进行可靠连接。