玉林社区   玉林天天茶座   常识宁夏某商业建筑给两台康明斯发电机机房
返回列表
查看: 362|回复: 0

常识宁夏某商业建筑给两台康明斯发电机机房

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

8万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
81502
发表于 2022-4-3 07:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册玉林红豆网会员,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

宁夏罗山地区某商业建筑综合体,总建筑面积约155万。其中高处为60公寓。商业部分的中庭设有标准型大空间智能灭火系统。地下室设有柴油发电机房,内有两台300KW康明斯发电机组,日用油箱在储油间内单独设置。本工程按一次火灾考虑,柴油发电机房按2022版《高层民用设计防火规范》F50045-95)相关条文规定设置自动水喷雾灭火系统,由于已设有标准型大空间智能灭火系统,考虑自动水喷雾灭火系统与标准型大空间智能灭火系统共用一组消防泵组。要知道[url=http:///www.11fdj.com]康明斯发电机[/url]市场一定会给整个行业带来极大的影响力。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]
柴油发电机房火源一般为油箱间、输油管道和发电机本体,故应以灭火、控火和暴露防护为主要目的。保护对象属闪点60~120℃的液体,按《水喷雾系统设计规范》(GB50219-95) (以下简称《雾规》) 设计喷雾强度为20L/(),借鉴油浸式电力变压器及集油坑的水喷雾供给强度的设置要求,柴油发电机房的非设备区域与油浸式电力变压器集油坑的水喷雾供给强度一样,采用6L/(2)这也与2022年版《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2022)(下简称《喷规》)一般中危险级的喷水强度要求相一致。持续喷雾时间为05。拜读过多篇关于柴油发电机房设置水喷雾灭火系统的论文,对小型柴油发电机房,多建议以平面布置法布置喷头。通过查阅本院所设计的需设置水喷雾灭火系统的柴油发电机房工程项目,并通过本人的调研及参观工程如钢厂小型油库、液压站等类似灭火场合,结合本工程的具体情况,本工程对设备的保护采用立体布置法,对非设备的保护采用平面布置法 。喷头的布置在有条件能满足设计要求时,尽可能避免直接在设备的正上方布置。
发电机组外形呈不规则形状,保护面积按包容机组小规则形体的外表面积确定, 本工程发电机组的外表面积SLX2=225~2=452。 储油间设容量约14柴油量的油箱一 座,油箱规格1.01.020 (H)油箱。据《雾规》第31.6条规定,储油问的保护面积按其使用面积确定,喷头布置方式可采用平面法布置。其使用面积S2:602。非设备区域的使用面积S3=68。
水雾喷头的流量:=K(IOP)式中:为水雾喷头的流量,L/;P为水雾喷头的工作压力,MP;K为水雾喷头的流量系数。故=K(IOP)/= -337(100.35)/2= _-63L/计算发电机组水雾喷头的小数量:N = SW/式中:N 为保护对象的水雾喷头的计算数量;S为保护对象的保护面积2;为保护对象的设计喷雾强度,L/(2);
所以,发电机组NI=SW/:22.520/567=8个储油问N 2= S2W/=620/63=2 个非设备区域N3=SW/=686/63=7个际中,发电机组喷头布置,发电机组在机组端面各设1个喷头,两个侧面各设3个喷头;非设备区域布置11个喷头;储油间布置 2 个喷头。


对于水喷雾灭火系统,管道布置应尽量考虑喷雾管的均匀性,尽可能使保护设备的喷头压力均衡。本工程中参照油浸式电力变压器及油库、液压站等例工程采用环管布置方式。管道适当放大管径,以使所选用的水泵与两个系统有效匹配。喷头布置应保证水雾的灭火的效率和水雾完全覆盖保护对象的表面、不出现空白点,应符合《雾规》第 3.23 条、第 3.2.4条之相关规定。本设计水力计算按 《自动喷水灭火系统设计手册》 中的方法进行计算。水喷雾系统为开式系统,系统流量按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定计算(相关手册及其他论文 已有详尽的计算方法。计算过程从略。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

收藏:1 | 帖子:8万



侵权举报:本页面所涉内容均为用户发表并上传,岭南都会网仅提供存储服务,岭南都会网不承担相应的法律责任;如存在侵权问题,请权利人与岭南都会网联系删除!