玉林社区   玉林商家自荐   谈谈闭式冷却塔漏水浮水的原因及措施
返回列表
查看: 694|回复: 0

谈谈闭式冷却塔漏水浮水的原因及措施

[复制链接]

1384

主题

1384

帖子

5270

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5270
发表于 2022-3-31 20:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册玉林红豆网会员,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

使用环境的长期腐蚀对塔体材料产生了影响,从而导致塔体厚度不均,在厚度比较薄的地方会发生破坏性漏水,采用表面清洗、抛光清洁、清洗剂除油、环氧修补剂+玻璃纤维胶带加固的方法。闭式冷却塔大多都是采用镀锌钢板、玻璃钢等不易腐蚀、不易损坏的材料。 为了节省能源,[url=http:///www.anlaihk.com/]闭式循环冷却塔[/url]经常使用自然通风冷却塔,其由通风筒,人字形柱,环形底座,喷水装置和塔芯材料组成。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]





闭式冷却塔漏水浮水的原因及措施


闭式冷却塔堵漏方法


1塔体腐蚀漏水这部分发生漏水,因为使用环境的长期腐蚀对塔体材料产生了影响,从而导致塔体厚度不均,在厚度比较薄的地方会发生破坏性漏水。玻璃钢冷却塔的堵漏方法:可采用表面清洗、抛光清洁、清洗剂除油、环氧修补剂+玻璃纤维胶带加固的方法。


2塔身与水池交界处漏水装配闭式冷却塔时,铝锌板压用密封胶密封结。长期运行和喷水的冲击会使得冷却塔的塔体发生变形,造成密封胶脱落,连接处漏水。堵漏方法:由于每节都是铝锌板,我们可以从冷却塔的内部间隙填充密封胶来堵漏。


3连接管漏水将管道连接到封闭式冷却塔时,会连接一些法兰和弯头;根据以往的经验,在进行连接时,会在两个连接之间加上密封圈。若是管道发生漏,大部分原因是管道连接不严密,密封圈损坏或位置偏移会导致密封不牢固,造成漏水。堵漏方法:我们可以拧紧管道,或者重新更换一个新的密封圈。


4水泵漏水闭式冷却塔水泵漏也会造成压力不稳定,也会导致系统出现发热或者停机的情况;生活中的水泵漏水是比较少见的,主要可能是泵机械的表面磨损,或机械密封胶失效。堵漏方法:重新调整动静平衡,更换水泵密封。


如果发现闭式冷却塔出现漏水的情况,也不用着急,我们先排查是哪个部分出现漏水,并及时针对性处理。闭式冷却塔大多都是采用镀锌钢板、玻璃钢等不易腐蚀、不易损坏的材料。


闭式冷却塔出现浮水的原因及措施       


1集水器有问题风机底部设有集水器,用来回收流动气体中的水。如果浮水量增加,先考虑集水器的难度。如果新设备明显不适合安装集电环,内侧间隙大,角度不合适。设备陈旧时,应考虑集热器的老化。老化会造成集水器内积水,局部损坏,布置标准不稳定、松散。结果,集水量减少,漂流速度加。


2风机风量大风机功率大,风力大,所选配套设备的风量明显。湿热气体通过集水器后,气体中的水分会随即排出。如果不随即收集,大量冷却循环水将通过冷却水抽出。在这种情况下,需要考虑卸下风扇以调整风扇叶片的视角。


3风扇的风速太小闭式冷却塔的侧面或底部都有进气格栅。 空气进入并产生气体流入。 如果风扇的风量较小,则产生气流的进气力会较大;如果较小,则湿热空气中的水会从格栅中移出,这也将导致高漂移率。


4底部喷水过多设备的底部有一个储水槽,并且该储水槽靠近进气格栅。 如果水池中的水量很大,下降的喷水会落在水池的表面上,从而引起飞溅。飞溅的水滴将随即穿透格栅到达闭式冷却塔的外部。据此,我们一般先建立补水线,然后在喷水量低于补水线时补给喷雾水,以便合理控制。








闭式冷却塔工作效率


1闭式冷却塔有冷却循环系统和进气系统,水的蒸发成为水分子的运动。在相应的低消耗范围内,不可能完全控制冷却水的不漂移和大范围控制冷却水。但是,如果室外温度很低,则会出现热气雾化的情况,这不是过量的浮水。


2主要工作便是进行制冷,将需要进行冷却的目标物体达到预定的温度,才是完成了冷却塔的冷却工作。因此,对这一设备的评价主要还是体现在设备的冷却效率方面的。


3冷却塔设备的工作效率首先便是受到室外空气的温度影响的。设备一般来说都是仿制在室外的,如果室外的温度本身比较低,与进入冷却塔的水温温差越大,冷却塔的冷却能力越强,工作效率也越高。


4设备的工作效率其次便是与设备自身的入水口温差有关系的。当需要进行的冷却水量一定,室外温度一定时,入口水温的温差越大,也能够有效地提升设备的冷却能力了。


5工作效率便是与需要进行冷却的水量有关系的。需要设备冷却的水量越多,那么设备的工作效率也会越低。相反,需要冷却的水量越少,那么设备的冷却能力也越高了。


闭式冷却塔一般排热选型主要是依照气候来进行决定的,因为在冬季,天气是比较寒冷的,排热或许过大了,在进行运转的过程中,哪怕是环境温度高于零度,冷却塔也会把管子内的水降到零度,或者会导致结冰。闭式冷却塔主要是将管式换热器放于塔内,然后通过强制通风、喷淋水与循环水的交换来现降温的效果。


冷却塔的集水槽、喷淋管道多种组合而成,所以我们需要对其进行及时的清理,避免水垢将管道堵塞住,及时查看填料部分是否有尘垢。若发现尘垢,也是需做到及时整理,保障换热环境的洁净,及时清洗扇叶外表的污物,进行及时的调整。


我们此外还要检查集水槽内的铜球阀上的浮球能否正常工作,检查集水槽、塔脚等是否出现漏水情况,如有漏水的现象即要补胶。检查电机转动时声音是否有异常,固定电机的螺丝是否出现了松动,及时检查减速机的转动是否存在异常,若发生了异声,需要替换减速机的轴承,及时查看风叶是否平均分布。


其,对于像闭式冷却塔这样的管片式换热设备,为了在冬季不让低温冻裂管片,一般在停运时及时将管片内的循环水排除干净。但现在横流闭式冷却塔也还是存在着放水速度慢或排不净的问题,以此导致管片发生了冻裂。


如果冷却塔内的水排不干净,哪怕没有冻裂,管子内有局部的结冰情况,后期还是可能会导致开机爆管情况的出现,所以这些问题都需要我们多多注意。
回复