我们的高精度传感器主要面向要求高测量准确度的直流、交流以及脉冲测量领域。传感器输出的是模拟信号,而多数数字采样系统测量的是电压信号,即使其同时具备电压、测量能力,电压通道的测量精度一般远高于通道。传感器的新型化主要体现在微型化、智能化、数字化、多功能化、系统化、网络化等特点。通过[url=http:///www.microsensor.cn/index-Page-index-cid-129.html]变送器[/url]也能反映出这些现象,新型传感器的这些特点是传感技术演进的结果,也是新时代智能传感技术的要求。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]


为获得更高的测量精度,传感器需要输出一个电压信号给采集器。这就需要在传感器后接一个采样电阻,将信号转化为电压信号。采样电阻如何选择直接关系到测量值的准确性。





采样电阻R如何选择呢?


电阻有众多的衡量指标,如阻值、精度、封装形式、额定功率、耐压、工作温度范围、温度稳定性、时间稳定性、频率特性等。


阻值


阻值根据传感器输出的和需要的电压确定范围,然后按照标准阻值选定。如最大输出为0。1A,对应的电压为1V,则可选择1V0。1A=10Ω的电阻。


高精度传感器不适合输出过高的电压,如5V以上,际上,输出电压越高,则传感器性能下降越多,尤其是高频信号情况下。建议传感器输出的最大电压控制在2V以内。如果需要更高的输出电压,建议在电阻输出电压的基础上加一个电压放大级,或直接选用我司的IV变换器产品。IV变换器集成了高精度电阻和高精度放大电路,可方便的一侧连接传感器,另一侧连接测量仪表。


精度


精度按照所需要的系统精度来确定,如系统精度要求为1‰,则需要选择1‰精度的电阻。如果系统要求的精度更高,不易选择合适的电阻时,可使用并联一个可调电阻进行微调。


选好了电阻,那怎么确定电阻的阻值是否精确呢


U=R·I+


当I=0时,测出值,即电路的零漂。再给电路一个准确的值I1,测出U1。根据公式,


U1=R·I1+,得出R值。


选择电阻得原则是稳大于准,只要数值稳定,测量出得值就可以根据测得的系数进行修正。


温度稳定性


在阻值、精度确定的情况下,还有两个重要的指标:温漂和额定功率,影响系统总精度。还有一个隐形指标,电阻的时间稳定性,即时漂。


从温漂的角度来看,举个例子:





选用HTI-100DI的传感器,测试100A的,工作温度是0-40℃,HTI系列的精度是万分之二即200。那么电阻的温漂,要求电阻的温漂要小于±10℃,才能达到系统在0-40℃温度范围内精度在万分之二以内。


额定功率


电阻都是有额定功率要求的。采样电阻工作过程中自身会发热,严重发热甚至会烧毁电阻。由于温度系数的影响,阻值会发生改变,影响测量精度。为使发热的影响减轻,我们建议可以客户配置电阻时,电阻额定功率至少是5倍的际功率。可采用多只电阻并联提高总功率。


例如:


选用HTI-100DI的传感器,测量100A的,输出1V电压。要求系统精度为万分之五,即500。


该如何选择电阻呢


首先,测量100A,输出0。1A,R=1V0。1A=10Ω。


际功率P=I2·R=0。1W


温漂,要求电阻的温漂要小于±25℃


电阻的额定功率至少要5倍的际功率,那么P额=0。5W。


根据以上的计算,那么最终需要选用单只110W功率、49。9Ω的电阻,并联五只。





时间稳定性


电阻值并非一成不变的,它会随着环境影响逐步发生改变,随着时间逐步漂移。在要求极高精度和时间稳定性的场合,需要选择时漂小的电阻,如油封电阻或气候密封电阻。