二次供水设备能否解决水压问题这和设备参数的选择有关,不管是普通的变频恒压供水设备还是负压供水设备,最核心的参数是设备额定流量Q和额定扬程H这两个参数,下面详细介绍设备流量和扬程的选型计算方法:据专业人士报道,[url=http:///www.qqxiaofang.com]隔膜式气压罐[/url]还会有很大的上升期,市场业务也在不断的扩大,未来一定会越做越大的。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]

一、额定流量Q的计算

要计算出设备的额定流量,必须首先计算出用水点的最大高峰的小时流量。最大高峰小时流量Q=(用水人数人均每日用水定额)用水时间小时变化系数,通过计算出来的最大小时流量Q就可以计算出设备的额定流量,只需要保证设备额定流量QQ即可。关于、、参数可以查阅建筑给排水标准相关数据,以下是建筑领域常用的数据,对号入座的选择对应数据即可:





序号

建筑物称

单位

最高日生活
用水定额
(L)

使用
时数
()

小时变化
系数




1

宿舍
I类、II类
III类、IV类

每人每日
每人每日

150~200
100~150

24
24

0~25
5~0



2

招待所、培训中心、普通旅馆
设公用盥洗室
设公用盥洗室、淋浴室、
设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室
设单独卫生间、公用洗衣室

每人每日
每人每日
每人每日
每人每日

50~100
80~10
100~150
120~200

24

0~25





酒店式公寓

每人每日

200~00

24

25~20



4

宾馆客房
旅客
员工

每床位每日
每人每日

250~400
80~100

24

25~20



5

医院住院部
设公用盥洗室
设公用盥洗室、淋浴室
设单独卫生间
医务人员
门诊部、诊疗所
疗养院、休养所住房部

每床位每日
每床位每日
每床位每日
每人每班
每病人每次
每床位每日

100~200
150~250
250~400
150~250
10~15
200~00

24
24
24
8
8~12
24

25~20
25~20
25~20
20~15
15~12
20~15



6

养老院、托老所
全托
日托

每人每日
每人每日

100~150
50~80

24
10

25~20
20



7

幼儿园、托儿所
有住宿
住宿

每儿童每日
每儿童每日

50~100
0~50

24
10

0~25
20



8

公共浴室
淋浴
浴盆、淋浴
桑拿浴(淋浴、按摩池)

每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次

100
120~150
150~200

12
12
12

20~15



9

理发室、美容院

每顾客每次

40~100

12

20~15



10

洗衣房

每K干衣

40~80

8

15~12



11

餐饮业
中餐酒楼
餐店、职工及学生食堂
酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房

每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次

40~60
20~25
5~15

10~12
12~16
8~18

15~12



12

商场
员工及顾客

每2营业厅面积每日

5~8

12

15~12



1

图书馆

每人每次
员工

5~10
50

8~10
8~10

15~12
15~12



14

书店

员工每人每班
每㎡营业厅

0~50
~6

8~12
8~12

15~12
15~12



15

办公楼

每人每班

0~50

8~10

15~12



16

教学、验楼
中小学校
高等院校

每学生每日
每学生每日

20~40
40~50

8~9
8~9

15~12
15~12



17

电影院、剧院

每观众每场

~5



15~12



18

会展中心(博物馆、展览馆)

员工每人每班
每㎡展厅每日

0~50
~6

8~16

15~12



19

健身中心

每人每次

0~50

8~12

15~12



20

体育场(馆)
运动员淋浴
观众

每人每次
每人每场

0~40



4

0~20
12



21

会议厅

每座位每次

6~8

4

15~12



22

航站楼、客运站旅客,展览中心观众

每人次

~6

8~16

15~12



2

菜市场地面冲洗及保鲜用水

每2每日

10~20

8~10

25~20



24

停车库地面冲洗水

每2每次

2~

6~8

10



二、额定扬程H的计算

额定扬程是指在额定流量的情况下能达到的扬程,并非最大扬程。扬程的选择和供水模式有关:

有水池的自下而上增压。自来水通过蓄积到水池里面再二次增压的,自来水原有压力被清零,所需扬程的计算公式为H=+,公式中,H表示设备总扬程;表示楼层数量(有地下室的要把地下室算进去);表示楼层单层高度;为常数,表示水压到建筑最高楼层还应该具备的最低扬程,一般选择15-20米不等,表示最高层建筑还有15-2公斤压力,足以一般正常的生活用水。

水池的叠压式供水。叠压式供水可以充分利用市政管原有压力,可以叠加压力的设备扬程比不叠加的更低,计算公式为H=(+)-0,公式中,表示楼层单层高度;为常数,表示水压到建筑最高楼层还应该具备的最低扬程,一般选择15-20米不等,表示最高层建筑还有15-2公斤压力;0表示市政本身具备的扬程。

高位水池水箱自上而下供水。通过增压装置将自来水或者井水抽到楼顶水池后,再通过重力作用自上而下供水。对于楼层高度较高的,在不借助任何增压设备的情况下,较低楼层凭借重力即可正常供水,但顶层和靠近顶层5楼以内的需要二次增压才能满足正常用水的压力,这种扬程选择相对简单,只需要满足顶层房间具备15-20公斤压力即可,即选择扬程15-20米的设备即可。

方案产品的确定往往涉及很多专业知识和经验,我们专业人员制定的方案可以确定100%合理可用。欢迎来电400-646-1958免费定制方案,广东地区可免费上门勘测现场情况后制定方案。