二次供水设备能否解决水压问题这和设备参数的选择有关,不管是普通的变频恒压供水设备还是负压供水设备,最核心的参数是设备额定流量Q和额定扬程H这两个参数,下面详细介绍设备流量和扬程的选型计算方法:据专业人士报道,[url=http:///www.qqxiaofang.com]隔膜式气压罐[/url]还会有很大的上升期,市场业务也在不断的扩大,未来一定会越做越大的。[align=center][/align]
一、额定流量Q的计算
要计算出设备的额定流量,必须首先计算出用水点的最大高峰的小时流量。最大高峰小时流量Q=(用水人数人均每日用水定额)用水时间小时变化系数,通过计算出来的最大小时流量Q就可以计算出设备的额定流量,只需要保证设备额定流量QQ即可。关于、、参数可以查阅建筑给排水标准相关数据,以下是建筑领域常用的数据,对号入座的选择对应数据即可:
序号
建筑物称
单位
最高日生活
用水定额
(L)
使用
时数
()
小时变化
系数
1
宿舍
I类、II类
III类、IV类
每人每日
每人每日
150~200
100~150
24
24
0~25
5~0
2
招待所、培训中心、普通旅馆
设公用盥洗室
设公用盥洗室、淋浴室、
设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室
设单独卫生间、公用洗衣室
每人每日
每人每日
每人每日
每人每日
50~100
80~10
100~150
120~200
24
0~25
酒店式公寓
每人每日
200~00
24
25~20
4
宾馆客房
旅客
员工
每床位每日
每人每日
250~400
80~100
24
25~20
5
医院住院部
设公用盥洗室
设公用盥洗室、淋浴室
设单独卫生间
医务人员
门诊部、诊疗所
疗养院、休养所住房部
每床位每日
每床位每日
每床位每日
每人每班
每病人每次
每床位每日
100~200
150~250
250~400
150~250
10~15
200~00
24
24
24
8
8~12
24
25~20
25~20
25~20
20~15
15~12
20~15
6
养老院、托老所
全托
日托
每人每日
每人每日
100~150
50~80
24
10
25~20
20
7
幼儿园、托儿所
有住宿
住宿
每儿童每日
每儿童每日
50~100
0~50
24
10
0~25
20
8
公共浴室
淋浴
浴盆、淋浴
桑拿浴(淋浴、按摩池)
每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次
100
120~150
150~200
12
12
12
20~15
9
理发室、美容院
每顾客每次
40~100
12
20~15
10
洗衣房
每K干衣
40~80
8
15~12
11
餐饮业
中餐酒楼
餐店、职工及学生食堂
酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房
每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次
40~60
20~25
5~15
10~12
12~16
8~18
15~12
12
商场
员工及顾客
每2营业厅面积每日
5~8
12
15~12
1
图书馆
每人每次
员工
5~10
50
8~10
8~10
15~12
15~12
14
书店
员工每人每班
每㎡营业厅
0~50
~6
8~12
8~12
15~12
15~12
15
办公楼
每人每班
0~50
8~10
15~12
16
教学、验楼
中小学校
高等院校
每学生每日
每学生每日
20~40
40~50
8~9
8~9
15~12
15~12
17
电影院、剧院
每观众每场
~5
15~12
18
会展中心(博物馆、展览馆)
员工每人每班
每㎡展厅每日
0~50
~6
8~16
15~12
19
健身中心
每人每次
0~50
8~12
15~12
20
体育场(馆)
运动员淋浴
观众
每人每次
每人每场
0~40
4
0~20
12
21
会议厅
每座位每次
6~8
4
15~12
22
航站楼、客运站旅客,展览中心观众
每人次
~6
8~16
15~12
2
菜市场地面冲洗及保鲜用水
每2每日
10~20
8~10
25~20
24
停车库地面冲洗水
每2每次
2~
6~8
10
二、额定扬程H的计算
额定扬程是指在额定流量的情况下能达到的扬程,并非最大扬程。扬程的选择和供水模式有关:
有水池的自下而上增压。自来水通过蓄积到水池里面再二次增压的,自来水原有压力被清零,所需扬程的计算公式为H=+,公式中,H表示设备总扬程;表示楼层数量(有地下室的要把地下室算进去);表示楼层单层高度;为常数,表示水压到建筑最高楼层还应该具备的最低扬程,一般选择15-20米不等,表示最高层建筑还有15-2公斤压力,足以一般正常的生活用水。
水池的叠压式供水。叠压式供水可以充分利用市政管原有压力,可以叠加压力的设备扬程比不叠加的更低,计算公式为H=(+)-0,公式中,表示楼层单层高度;为常数,表示水压到建筑最高楼层还应该具备的最低扬程,一般选择15-20米不等,表示最高层建筑还有15-2公斤压力;0表示市政本身具备的扬程。
高位水池水箱自上而下供水。通过增压装置将自来水或者井水抽到楼顶水池后,再通过重力作用自上而下供水。对于楼层高度较高的,在不借助任何增压设备的情况下,较低楼层凭借重力即可正常供水,但顶层和靠近顶层5楼以内的需要二次增压才能满足正常用水的压力,这种扬程选择相对简单,只需要满足顶层房间具备15-20公斤压力即可,即选择扬程15-20米的设备即可。
方案产品的确定往往涉及很多专业知识和经验,我们专业人员制定的方案可以确定100%合理可用。欢迎来电400-646-1958免费定制方案,广东地区可免费上门勘测现场情况后制定方案。 |
|