供水设备气压罐容积的选择并非据可依,最基本依据是对应功率电机每小时不超过启动次数来决定的。下面简单介绍一下气压罐容积的计算公式和步骤:从[url=http:///www.qqxiaofang.com]消防稳压设备[/url]的发展前景来看,未来会一直带来积极的影响。[align=center][/align]
1、气压罐有效容积计算方法
V=165Q,其中,Q为供水设备额定流量,为每小时启动次数(如下表)
电机功率(K)
4K以下
55-75K
75-22K
22-55K
启动次数(次)
0
20
12
8
2、有效容量系数
Z=(P+10)(P+10)
其中,Z为有效流量系数,即已知水泵启停压力条件下,压力罐有效容量使用率比值。
P为水泵启动压力=际扬程+管路损失+系统所需压力
P为水泵停止压力=一般为P+(1-2)&2;
、根据【有效容积V】和【有效容量系数Z】计算出压力罐际容量V
V=VZ,根据上面计算出来的V和Z就可以计算出有效容积。但目前都是变频供水设备,对于水泵的启动次数已经没有气压供水设备那么严格,因为每次启动都是软启动运行,启动电流和对电的冲击都比较小,因此变频供水设备对于气压罐的选择就没那么严格。
附:气压罐压力等级的选择
一般生活供水所用压力罐压力等级分为10M,16M和25M
根据际所选水泵的压力范围值正确匹配压力罐,压力罐压力等级必须大于水泵最大压力值。 |
|