电磁流量计典型错误安装液体流量计价格一直保持着比较平稳的状态,国内的液体流量计行业在机械工业的分类里并不是增长最高的,特别是[url=http:///www.microsensor.cn]水流量计[/url]的情况基本处于常态,不过在整个机电行业中,液体流量计行业还是属于改制和转制进展较快的行业。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]



        电磁流量计,是很多涉及到自动化行业,经常涉及到的仪表。对于现场一次仪表,选型准确对其至关重要,但是更重要的是安装。



        案例1:流量数值波动大



        现场电磁流量计数值一直跳动,现场存在着泵,而泵又紧挨着流量计。流体在经过流量计的时候。流体是处于紊流状态(也就是水打漩涡),这时候对于流量计测量,存在着较大干扰,所以现场流量计数值经常发生跳动,根本稳定不下来。类似还有安装在阀门附近的案例。



        解决方法:安装远离泵,至少5倍以上口径的直管段距离,保证流体稳定。



        案例2:流量始终测不准



        现场流量测量始终不准,有时候还会出现空管报警和下限报警。现场管道只有半管子水不到,那么也就是说电磁流量计根本就没有满管。



        解决方法:后面流量计出口,可以进行缩径,安装一段管道延长,让液体充满整个管道。



        案例:电磁流量计经常损坏



        电磁流量计采用IP65的防护等级,被淹没在水表井中。



        解决方法:在长期可能存在水浸泡危险的场合,一定要选择IP68防护等级的,可以支持水浸泡的电磁流量计,不然这个浸水损坏,损失就大了。选用IP65防护等级,如果现场管道不支持缩径的,可以将污水集中起来,然后重新铺管道,用泵打出来之后,安装流量计。或者改为超声波明渠流量计。



        为什么电磁流量计测量对安装要求这么严格呢



        一电磁流量计测量原理主要是根据法拉第电磁感应原理,导电介质切割磁感线产生感应电动势,通过管道中心轴线安装的两个测量电极来采集信号。



        这样一说大家应该就能对第二个案例有一些分析了。测量的水可能都没有漫过测量电极,完全感应不到信号,流量计自然显示下限报警甚至空管报警了。



        哪种情况下水能保证满管呢竖直管道,水自下而上,肯定是满管的。当然水平管道也是有安装方法的。这样管道的流量只要在所选的量程范围内,流量肯定准确稳定。



        二、 管道中通过流量计的流体,流速要均匀稳定。为什么呢,我们测量流量,际就是测量流速和管道横截面积的乘积值。那流速不稳定,流量自然会跳动的。



        分析第一个案例,泵出来附近就是流量计了,先排除大功率仪器对产品信号的干扰,流速肯定是不稳定的,所以我们常规的选择是把流量计安装位置尽量远一点。



        当然,还需要一个最重要的东西,足够长的直管段。直管段的作用是什么呢,大家想想长江河,越到笔直的下游段,水越平缓。在想想壶口瀑布



        所以直管段的作用是平缓流体流速,让其能均匀稳定的通过流量计。直管段,前十后五,前十后五。(指流量计上游方向要有10倍的直管段,下游要有5倍的直管段)。