[size=14px] 无论是什么冷水机在使用的时候都需要我们不断去了解这种工业低温冷水机组的相关的使用知识,工业低温[url=http:///www.njpeishi.com/]冷水机组[/url]哪家好小编告诉大家,为了能更好的帮助大家去使用工业低温冷水机组,这些测试相关的知识,你不得不知道哦![/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 进出进水口温度检测[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 工业低温冷水机组在使用的时候,在开机半小时之后通过机组的控制系统来检查系统的进出水口的温度计,可以读取工业低温冷水机组的进水温度、出水温度,要保证进出水温度差不能过大,一旦过大就显示可能水流量微小,可能会使工业低温冷水机组不能正常运行。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 进出水管的水压检测[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 工业低温冷水机组的时候需要对出水、回水压力值进行检测,然后查看说明书看看在常规情况下的水流量是多少,来判断制冷系统是否正常,可以半段出来是哪一段水管阻力值偏大,从而作出相应整改方案和行动。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 压缩机的铜管吸气温度检测[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 在使用工业低温冷水机组的时候,运行半小时之后,如果检测到压缩机的吸气温度低于0度的时候,就表明了换热器中的水流量没有达到固定值,容易导致蒸发力下跌,可能导致制冷剂在蒸发器流向压缩机的过程中还在吸热,导致压缩机的吸气温度低于0度。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 水泵运行中的电流检测[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 工业低温冷水机组在运行中可以通过检测水泵中的电流与冷水机自己本身的额定电流进行比较,这样一来就可以判断电流是大了还是小了,可以随时检测到水系统的运行状况。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 这些工业低温冷水机组大家分享的测试方法,希望大家看了在检测的时候能够很快的发现冷水机中的一些问题,及时改正。[/size]
|
|