[size=14px] 冷水机组应用時间太长之后,润滑脂在所难免遭受环境污染或碱化,因而在发电机组运作全过程中一定要留意油品的转变。在拆换润滑脂的另外,查验干燥过滤器是不是有阻塞状况,而且多方面拆换。那麼,今日为大伙儿详细介绍拆换[url=http:///www.njpeishi.com/]冷水机[/url]组润滑脂和干燥过滤器的方式,期待对大伙儿有效![/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 一、提前准备工作中[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 查验压缩机润滑油是不是加热8钟头左右。试运行前最少将机导热油加热器接电源升温8钟头,以避免启动冷冻机油产生出泡状况。若工作温度较低时,油加温時间需相对性加長。在超低温情况时起动,因润滑脂黏度大,会有起动不容易与制冷压缩机加卸载掉欠佳等情况。一般润滑脂溫度最少需超过23℃左右才可运行工业冷水机运作,启动,纪录运作主要参数解析设备之前及如今存在的不足,充分准备工作中。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 1、短路高矮压差开关,(尽量不要调整压差开关,可立即将二根输电线短路)在设备载满运作(100%)时,关掉混水阀。(需注意制冷剂收购后修复压差开关)[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 2、当工业冷水机的底压工作压力低于0.1MP时按住紧急电源开关或断电。因为制冷压缩机出气口上有本产品,因而冷媒不容易流回到制冷压缩机,但有时候本产品将会会关掉关不紧,因此最好是在按住紧急电源开关的另外关掉制冷压缩机排气管的截止阀门。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 水冷式冷水机5.jpg[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 二、当上边的工作中进行后,关掉总开关电源,开展下边的工艺流程[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 1、加点油,冷冻机油在系统软件制冷剂汽体的工作压力下喷出来的速率迅速留意环境卫生不必飞溅到外边。在加点油的另外排污制冷剂,开启高压力表截止阀。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 2、清理油槽和滤油器,开启油槽外盖,用干躁的沙布清理油槽,沙布脏完用倒入的废冷冻机油投细沙布,取下油槽内的二块磁石清理后再放入油槽内,用大扳子拆卸滤油器用废机油清理。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 三、拆换干燥过滤器[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] A)干燥过滤器的过滤芯有3个,在拆换时速率要快,避免与气体触碰時间太长吸咐过多的水份。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] B)过滤装置为可乐瓶包裝,在运送全过程中留意维护,一旦发觉包裝毁坏既废止。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 四、真空包装给油[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 依据冷水机制冷压缩机构造,最好是从髙压侧给油。由于制冷压缩机髙压和底压腔并不是立即连接,因此从底压给油油没办法返回油槽内。一般我们都是用真空包装的方法从底压侧抽时间油从髙压侧把油吸进。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 给盲管补油:用换下来的废弃冷冻机油为盲管补油。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 五、加热[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 通电加热最少将汽车机油加温超过23℃左右才可运行开机启动。[/size]
[size=14px]
[/size]
[size=14px] 冷水机组包含箱形工业冷水机/水冷式冷水机,螺杆式冷水机,敞开式工业冷水机,低温冷冻机。每个工业冷水机的构造不一样,假如工业冷水机必须维修保养或检修,一定要找工业冷水机生产商,有完全免费一年的质保服务项目,或是找加工厂周边较为技术专业的售后服务中心,不能擅自拆卸工业冷水机开展实际操作。[/size]
|
|