  一、[url=http:///rsonline.cn/web/c/cables-wires/cable-joints-cable-sleeving/cable-sleeves/]电缆套管[/url]定时巡查时所要检查的项目.如何正确判断是否故障以及处理。[url=http:///rsonline.cn/web/b/xp-power/]xp power[/url]电流互感器有哪些常见的故障?
  

                               
登录/注册后可看大图

  [url=http:///rsonline.cn/web/b/panasonic/]panasonic[/url]电流互感器常见故障有:
  1.电流互感器二次侧开路
  2.电流互感器运时温度过高
  3.电流互感器运行时内部冒烟或有臭味
  4.电流互感器先前螺丝松动.匝间或层间短路
  5.电流互感器內部充放电.响声不正常或导线与壳子间形成电火花
  6.充油式电流互感器漏油严重或油面过低
  B.通常依据实际的异常情况来判别以及处理故障。如使用试温蜡片检查温度情况,根据设备发出的声音和表针指示值判断开路。
  一般,应依据发生的异常情况来判别并解决。比如,用试温蜡片查验发烫状况.依据声响和表计标示值来分辨是不是引路。一旦看到常见故障.要立刻做好修复或拆换。正常巡查的项目如下:
  1.查验有没有超温问题及出现异常臭味
  2.按时校检绝缘层状况
  3.查验电流计的三相指示值能否在容许标准内.是否在负载运作
  4.瓷质部分是不是清理详细完整,有没有受损和放电状况
  5.油式电流互感器的油量是否在正常范围,有没有渗漏油状况
  二、电流互感器的二次侧为何不允许开路?开路之后有哪些风险?
  1.一般,电流互感器的一次电流大小与二次负载的电流的大小不相干。
  当电流互感器正常运作时.因为二次侧阻抗不大(贴近于短路故障情况).一次电流所造成的磁力线绝大多数为二次电流所补偿,总磁通密度并不大,二次侧电势都不高。但当二次开路时.二次电流等于零,一次电流彻底变成了激磁电流,在二次线圈中将产生很高的电势(峰值可达几千伏,甚至更高),此时不仅会损坏二次绝缘,而且还威胁人身安全。除此之外.铁芯磁通密度过度扩大,也有可能导致铁芯超温而毁坏。
  三.电流式互感器长期过负载的伤害
  电流式互感器一旦长期过负载,将造成铁芯磁通密度做到饱和状态,使电流式互感器的偏差扩大,表计标示有误,因而不容易把握具体负载或运作状况。除此之外,因为磁通密度扩大,将使铁芯和二次电磁线圈超温,绝缘层毁坏。
  四.电流互感器二次侧开路的预兆及解决:
  电流互感器二次侧开路时.常伴着有以下状况:
  1.电流表,功率因数表标示为零,电表不转,并传出嗡嗡响。
  2.电流式互感器自身有吱吱作响的放电声或其它出现异常响声,端子排很有可能烧糊。
  电流式互感器开路时,造成的电势差多少与一次电流量的大小相关。因而,在解决电流式互感器的开路常见故障时,一定要将负载减少或使负载为零,随后应用绝缘层专用工具进行解决,解决时要停止使用相对应的保护设备。