PLC和变频器屏蔽线的接法于是[url=http:///www.sh-konghong.com/]西门子PLC[/url]也得到了很多的关注,也想加入到这个行列当中。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]

        为了防止PLC与变频器之间的控制信号线受到空间电磁场的干扰,可以在这些控制信号线的外层连接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。必须注意,屏蔽接地点只能选择一个点。论是在PLC侧还是在变频器侧。一般选择在信号接收端,即逆变器侧。这样可以提高系统的抗干扰能力。如果屏蔽线两端接地,会有电流流过屏蔽线,这不会提高系统的抗干扰能力,反而会增加对PLC的外部干扰。





屏蔽线的连接方法遵循以下原则


        1、屏蔽线应尽量依靠电位最低的一端。可以理解,一般认为地电位为“0”。际上,如果有两个接地端子,两个接地端子在一定时间内会有电位差,两条接地线之间会有电流通过,这也是一种干扰。





2、在际应用中,如果控制电缆经过的地方比较复杂,需要多个端子接地,通常会先切断屏蔽层,然后在不同的地方接地。这种方法也常用于工厂控制设备通信电缆屏蔽层的接地。