从20世纪80年代开始,我国在真空断路器方面不断发展。由于 线路分界真空断路器(以下简称真空断路器)具有性能稳定、结构简单、体积小、寿命长、运行可靠等众多优点。已经逐渐替代了原來的油断路器,在我国的配电中得到广泛的使用*但是由于不同厂家生产的真空断路器的性能不问或者一些其他影响因素,真空断路器的安全运行存在一定的问题,W此做好日常的维护非常重要。

一、真空断路器的运行

1真空断路器在正常状态下的运行

在真空断路器运行前装对粮个设备进行检查,包括控制冋路、 辅肋回路、控制电源等,确定一切设备不存在任何问题以后,才能开始运行真宁断路器。在运行过程中,工作人员要关注真空断路器的状况还要同时监視与电压、电流等表计的指示以及红绿灯的变化,一旦出现问题立即停止真空断路器的运行,防止出現更大的故陴。

2真空断路器在特殊状态下的运行要求

(1)长期停运或者检验恢复后的真空断路器的运行

真空断路器很可能因为长时间不用而存在一些问题,因此在正式运行之前应先由专业人员进行检测确定不存在问题后通过再通过远方拧制进行试操作,试操作次数约为次,U操作异常后才能进行正式的运行操作。对于检修后的真空断路器也不能直接进行操作,在运行前要仔细检查检修中为保证工作人员安全所设置的防护措施是否己经全部拆除,真空断路器的防误闭锁装置是否存在问題等,上述问题都得到确定回答后真空断路器才能进行正式的操作。

(2)故障状态下的真中断路器的运行

在真空断路器的运行过程中可能会突然出现一些故障此时工作人员就要立即作出判断找到故障原因并采取措施解决。例 如,分相操作的真空断路器进行操作时发生非全相合闸的时候,工作人员应该立即将己经合上相拉开,重新进行合闸的操作,如果重新合闸的措施效则需要拉开合上相并且切断该真空断路器的控制电源,检查出具体的原因。

二、真空断路器的常见故障及故障分析

1零件脱落影响正掌运行

真空断路器多次运行后,各个零件必定没有开始时紧固,零件松散后就会荣誉*真空断路器足是一个整体,一旦一个小零件出现问题,将会影响到整个断路器的运行。

2灭弧试触头的磨损严重

灭弧室在整个真空断路器的作用非常重要灭弧室出现问题, 整个真空断路器就可能法起到应起的作用,灭弧室出现的问题主 要是灭孤室触头的磨损而造成灭孤室触头磨损最大的原因就是燃弧引起的腐蚀,如果灭弧室的触失的磨损超出一定的标准,整个断路器就容易出现问题。
真空断路器的真空泡问题

真空泡对于整个真空断路器来说也十分里耍会直接影响到真空断路器的真空度如果真空断路器的真空度降低会严重影响到断路器开断过电流的能力不仅会导致该断路器的夺命减短严重者甚至会导致爆炸事故。

真空泡出现问题的原因主要有两个?一方面是真空泡自身的原因,真空泡的材质或者制作的工艺存在问题导致真空泡本身存在漏点;另一方面是真空泡内波形管的问题,内波形管经过多次操作以后,瓷管的外观会存在细小的裂纹?

、真空断路器的日常维护

1保持真空断路器的外部整洁

在日常使用中应该注意到真空断路器的整洁问题,不仅要保持断路器的外观清洁,还要特别注总到真空断路器的不见清洁,像绝缘 子、绝镍杆以及其他的绝缘部件,要及时处理掉不见上的灰尘,对于部件或者真空灭孤绝缘外壳上的灰尘不能使用湿布费用干净的干布进行擦拭防止部件出现问题

2部件摩擦部保持有润滑油

真空断路器在运行过程中,各部件之间避免不了产生一定的摩擦,为了确保断路器的操作不存在问题增加灵敏度,减少机械的磨损,可以在产生摩擦的部位涂上一定的润滑油减少摩擦的产生。

定期检查零件及时更换

工作人员应该定期对具个断路器进行检查断路器的各个零件是否紧固,是否磨损严重,对于磨损严重的零件要及时更换, 绝对不能继续使用,此外各个零件都可以进行紧固防止在运行过程屮出现脱落现象。

4现察接觖行程量

工作人员应该经常观察真空断路器的接触行程量,如果发现接触行程与标准的数值有较大的偏差应及时进行调整。接触行程量是一个很重要的数据因为接触行程量的变化标志这灭孤室触头的磨损量,当灭孤室的触头的磨损量达到一定程度时会直接影响到真空断路器的运行,因此必须及时更换灭弧室?灭弧室的更换特别要注意的是必须更换相同型号的灭弧室,如果要換不同型号的灭弧室 必须经过专业人员的研究确定不会出现问题后才能进行更换。

5注意现察真空度

上文中曾提到真空度对真空断路器来说非常重要一旦出现问题很容易导致严重的后果因此工作人员在日常工作中要时刻关注真空断路器的真空度当发现真空度不满足耍求时要及时对真空泡以及真空泡内波形管等有关真空度的部件进行更换或者采取其他措施进行处理。真空度是否异常可以通过观察真空灭孤室开断电流时的颜色如采颇色正常那么真空度不存在问题,反之则应立刻进行真空度的检查并做耐压试验#

四、总结

在研究人员的不断研究下,真空断路器的发展越来越成熟 应用的也越来越广泛但是却一直没有相关的检修工艺标准,导致在日常的检修、维护过程中存在一系列的问题本文主要是论述了10线路分界真空断路器的运行,常见故障以及相关的常维护措施,为用户在真空断路器的日常使用中提出了一些建议,一定程度上有助于防止事故的发生,保证0线路分界真交断路器的良好运行,从而保证用户的正常用电。